回复:PLC网络通讯IP干扰问题

GreatClown

  • 帖子

    37
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2018-05-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-10-09 09:24:40

4楼

同一个局域网内,有相同的IP肯定行不通的,每个设备IP独立,不就可以了吗,50套,也就150个IP地址,上位机可以使用wincc啊,这样应该比用modbus或者WEB简单吧。但是通信距离应该考虑的。还有,1200最多一个CUP带两个网口吧,带HMI和G120,PLC和PLC之间通信需要交换机了吧