发布于 2018-10-09 11:40:16
2楼
这么多传感器,分布应该比较广,所以最好就是使用多个记录仪就近安装方便采集附近的传感器数据,然后每个记录仪走Modbus跟控制室通讯就可以了。
个人建议使50个16路的记录仪,分四路Modbus跟中控室通讯。这样每一路就14个记录仪,轮询一次通讯基本上不会超过3秒实时性高。并且每个记录仪16个传感器配一个50W的直流电源比较通用。并且16个记录仪配线不会超过100米也不会有什么影响,记录仪传感器多了导致配线过长传感器工作干扰变大,传感器少了记录仪数量过多通讯通道过多也不见得好布线…