回复:距离码 光栅尺 回 参考点

000518

  • 帖子

    317
  • 精华

    0
  • 被关注

    16

论坛等级:奇侠

注册时间:2007-09-26

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2018-10-09 15:23:13

7楼

展开查看
以下是引用飞毛腿20271在2018-10-09 08:54:13的发言 >4楼

这台是旧机床,是每次回零都出现这个问题,一旦回零正常后,在工作过程中显示都正常

以下是引用000518在2018-10-09 08:29:40的发言 >: 日夜温差大了,光...

引用详细内容:

 日夜温差大了,光栅尺的钢带或读数头镜面上有水汽。用干布擦一下就好了。

是落地镗的X轴吗?1,检查光栅尺壳的直线度。2,把钢带抽出来彻底清洗。3,安装读数头时要用安装支架定位。