S120 cu310 DP 高炉探尺 编码器 下降 转矩控制 1300=21 1501=722.1 1503=4055 1070=4055 4056=3(如4-20) 4076=4(出 反馈 -10到+10) 模拟量转矩控制 料面跟踪运行一直不稳定 曲线有时成直线
请各位老师通过曲线分析一下什么原因引
起 需要调整哪个参数 什么原因曲线 成为直线
到达料面后:
1、采用直接转矩控制的话,转矩给定值不合适,过大,看看抱闸是不是一直开着
2、或采用转矩限幅控制
你采用的自由功能块还是DCC进行搭建的参数?