690V的电缆耐压值应该大于1000V才对。没用过,听说过。也被人提醒过。1000V,真的很临界的那种。有点悬呀。
另外3*240+3*50?那个3*50与240可不对等呀。似乎也没问题。为啥不4*240呢?前者更好吗?
K版,有输出电抗器,电感应该可以把尖峰电压拉下来一点吧?
您的试验台都是380V级别的?
变频电缆不是地线三根地线更好吗?
不用单根电缆,怕他们AAAA,BBBB,CCCC排布;
ABC,ABC,ABC,ABC排布相对规范。