以下是引用kdrjl在2018-10-09 16:46:16的发言 >2楼

690V的电缆耐压值应该大于1000V才对。没用过,听说过。也被人提醒过。1000V,真的很临界的那种。有点悬呀。


另外3*240+3*50?那个3*50与240可不对等呀。似乎也没问题。为啥不4*240呢?前者更好吗?

K版,有输出电抗器,电感应该可以把尖峰电压拉下来一点吧?

您的试验台都是380V级别的?

变频电缆不是地线三根地线更好吗?

不用单根电缆,怕他们AAAA,BBBB,CCCC排布;

ABC,ABC,ABC,ABC排布相对规范。



学习ing!学习!