你什么plc做?

200 smart:

LD     I0.0         //加10按钮

EU

A      M0.0

+I     10, VW100    //每按一下,VW100加10


LD     I0.1         //减10按钮

EU

A      M0.0

-I     10, VW100    //每按一下,VW100减10

为了完善VW100的数据还需要如下程序:

LD     SM0.1

MOVW   0, VW100     //上电初始化


LDW<=  VW100, 10    //当VW100小于10

OW>=   VW100, 27648  //当VW100大于27648

=      M0.0         //关闭加、减计算标志位

实际上类似的程序方法很多,看你如何理解plc的工作机制(扫描周期)和计算思路的。