恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-10-11 10:17:12
7楼
一个老声常谈的问题。
我也经历过,之前在给乡镇企业处理问题时就遇到过。但是,我遇到过的问题是后半夜电压回升420V ac以上,一味的在变压器抽头上调整,不是解决问题的办法。
现在,我仍然面临这个问题。我现在的问题是如楼主描述的那样,大功率设备多,且设备工作时对电网(干变2000KVA)冲击大,在该变压器下,且且带有20几台数控设备,专为数控设备安装的三相200KVA稳压电源并非起到对瞬间电压波动的作用。
对于这样的情况,无功补偿是一种办法,当然对于瞬间电网波动也是无能为力了的,电压360V ac只要相对稳定的应该对电气设备不会造成太大的影响。