19楼
TC.part2.rar
TC.part1.rar
看看这个思路是不是更好?只有功率模块和cu310,没有其他
引用15楼详细内容:
师傅:4057=4 4059=20 我调过4057参数 大于5故障(超速),小于4(3.5 3.6 3.4)感觉没有起作用。 4059需要调节吗??? 大调还是小调。
4057=数值越小转矩越大对吧????
4059=数值越小转矩越大对吧???
引用13楼详细内容:
1503=4055就是直接转矩控制的给定值,调整它的输入的对应的AI输入点的4-20MA值,按额定的转矩的10%来调整,之后试试这个值。这个根本不用外部给定的,变频内部给定就可以
我看一下 啊 师傅