举个手册中的例子:

模拟量输出模块可用于 0 - 10 V 的电压输出。模块可在 30 °C 的环境温度下运行, 

这意味着应用了操作限值。 模块的技术规范: 

●  电压输出的操作限值: ±0.1 % 

在模块额定范围内,输出误差约为 ±10 mV(10 V 的 ±0.1 %)。 

例如,在实际电压为 2.50 V 时,输出值范围可能为 2.49 V 到 2.51 V。 


对于S7-1200,常用的 SM1231 4 x 13 位/AI 8 x 13 位

满量程的 ±0.1%/±0.2% ,分别对应常规温度的25℃和全温度段,在实际电压为 2.50 V 时,25℃输出值范围可能为 2.49 V 到 2.51 V,全温度段输出值范围可能为 2.48 V 到 2.52 V。