离线编辑文件时,新建的DB变量的起始值就是默认值,这个起始值可以改,改完也可以通过按钮将起始值改回默认值。

当把离线程序下载到CPU后,起始值会下载到装载存储器,然后就该值复制到工作存储器,此时在工作存储器的值就是过程值,我们在DB块监视时看到的那个变化的值就是过程值。

如果这个变量设置了保持性,则该过程值会在CPU停止或断电时将数据保存到一个保持区域,等重启后在复制回来。

如果这个变量没有设置保持性,则CPU重启后装载存储器中的起始值将复制到工作存储器,成为新的过程值。

如果需要上传或者说是拍快照,则会将装载存储器的起始值和工作存储器的过程值分别上传。