以下是引用老顽童63在2018-10-04 23:48:06的发言 >17楼

    看了你的图片和你测量的数据,感觉这种加热器就是每一相为12.1欧姆的加热器(纯电阻),如果星型接线为12千瓦,如果三角形接线约为36千瓦。只是故障的那台加热器相当于三角形接线的时候有一相开路了,故障后的功率为24千瓦。假如说就是你图中画的C被短路,Ia=Ib=380/12.1=31.4安培,Ic另两相矢量和也是那么大,就是日常说的V型接线。表计电流为31.4+18.2=49.6安培。这种设备不存在绝缘不够的问题。

    我的观点是否正确,大家讨论。

这种设备不存在绝缘不够的问题。这个意思不是很明白。如果对发热管内发热丝对外壳短路会造成加热器不能正常工作,跳开关的。有时间再次模仿一次,实际检查三相电流。