17楼
也是哈,电缆厂的技术指标是如何呢?要确认一下。
记得nn年以前,出差在火车上,对面坐着电容制造商的销售,聊天中,他告诉我和我的同事,电容的耐压值指标是有效值。于是,我同事回单位以后,把我们的产品电路上的电解电容器(24V桥式整流电压供电),一律都改成了25V电压等级的(原来的耐压值是50V)。也没通过技术部门的确认,自己私下改了产品的元器件规格,说是为单位省钱了。
说明一下,nn年以前,都是分立元件的模拟电子时代,那时如果用一个直流的三端稳压器,都是非常奢侈的。电源基本都是桥式整流再加电容滤波的那种。
结果呢?产品通电以后,过了一段时间,就听见放炮的声音了,打开产品的外壳盒子一看,电解电容器铝壳炸飞了,同事很任性,又换了一个新的25V耐压的电容器,通电一段时间以后,又炸了。从此,我就知道了小容量的电容器,炸的声音特像过年放的小炮的那种。
是的,电容的耐压也是要换算成最大值的,还要乘以系数,耐压测试一直以来都是一样的工艺,硅堆整流后滤波,不是有效值的。