恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-10-12 11:20:17
23楼
现场为690V变频器(有输出电抗,无输出正弦滤波),直流侧为可达1035VDC,
现象选用BPYJVPR 0.6/1KV,3X240+3X50,(这电缆相间耐压1000V,对地耐压为600V),
请问这样选型耐压够吗?
我看再放大就高压电缆了。
放心使用,我们这里690VAC ATV 71 plus 变频器(欧洲进口),就是用的这个规格的3+3变频电缆,已经7、8年了。再说现在应该比7年前的要强啊?