才接触1500不久,这次遇到一个新问题,当一个带网卡的cpu挂了一个诸如1542的网卡模块之后,于是就有本体和扩展2个网卡即2个IP地址了,在2个IP地址不在同一网段(比如1513为192.168.0.1,1542为192.168.1.1,笔记本IP为192.168.1.190)的情况下,为什么通过比如1542这个扩展的网口就无法正常下载程序在线程序监视等操作了?能发现扩展的那个192.168.1.1,并且当然也能够ping通,本体 的192.168.0.1无法ping通因为隔离了也不在同一网段,进行在线操作的时候(之前已经通过本体网口来正常下载程序了)就会出现无法连接的状态。当然通过本体cpu的网卡还是能正常这些操作的。
今天又整理测试了下,发现只要本体与扩展IP一致的情况下,才可以不管你是接本体的还是扩展的网卡,都能正常在线上下载程序等等操作,一旦不一致,哪怕网段一样的不同IP,接扩展的网卡也是无法连接PLC的。
好吧,原来是下载的时候,扩展下载到那里,接口方向的选择问题