最后还是换了第三方远程桌面软件解决了?
引用4楼详细内容:
你好,谢谢。
这台是配备PCU50 的,所以X501端口设置的IP是192.168.214.241
如果是一台机床则可以使用系统网络 192.168.214.241,
多台设备则需要使用工厂网络,且比较安全。
后来我在PCU上安装了TightVNC软件,端口设置为5910后 。可以通过工厂网络IP XXX.XXX.XXX.XXX:5910 访问没台设备的HMI
引用3楼详细内容:
访问PCU的硬盘您试着使用PCU上的X1口。vnc连接X120(192.168.214.1:5900)口访问内部HMI不需要输入密码,如果把内部HMI关了,用X127口访问PCU(192.168.214.241)上的HMI需要输入密码:password。内部HMI开着就不需要再输入密码了。如果想远程操作HMI只需要把相应的设定改成允许远程操作就可以(在诊断,远程诊断中设定)。而且直接在软件启动后访问硬盘是不可以的吧?要么在一开机按3进入桌面,要么在HMI软件上用共享驱动器访问。
win SCP和RCS commander是访问内部CF卡的软件。
是的菲版主。速度会较系统自带的要慢。
起始我已经找到了PCU系统的VNC服务端软件了,也尝试添加额外的IP(PCU50 工厂网络端口) 失败
尝试修改防火墙,增加一个规则允许将工厂网络5900端口的数据包发送至系统网络5900端口也没搞明白。