问题1:outputsum是PID_TEMP的输出中间变量,这个变量按照需求标定为实际输出,在程序接口及静态变量中看不到,PID_TEMP没有output这个变量,具体可以看PID手册P197的框图

问题2:通常制冷是和加热一起出现,所以预调节时,要么预调节加热和制冷,要么先预调节加热,后预调节制冷,如果只是单独使用制冷功能,就没必要使用PID_TEMP了,或者禁用制冷(即使用加热功能实现制冷)

问题3:可以是1个主,多个从,也可以1个主,1个从,这个从可以做第三个的主,也就是中间控制器既做主又做从

问题4:输出的是百分比,默认output就是0.0-100.0,当然,输出100.0即100%的输出

问题5:您问的是重启后激活模式吗,是的话,如果选择自动,即上电后进入自动调节状态

问题6:input是程序标定后的工程量,input_per连的是模拟量模块的输入值,需要在组态中标定