问题1:你问的是测量周期是吧,如果测量正常HSC,t2-t1的值就应该在频率测量周期附近,如果HSC频率高,则选择大的频率测量周期,否则选择小的频率测量周期,如果频率不正常,例如脉冲时有时无,频率测量周期内经常一个脉冲都没有,那t2-t1也就是ElapsedTime会大于频率测量周期
问题2:不占用过程映像
问题3:NewUpperLimit,New_lower_Limit 是新的上下限值,当EnUpperLmt、EnLowerLmt 为1时生效;
EnLmtBehavior =1时 NewLimitBehavior 值生效;修改HSC溢出后计数值的变化
EnOpMode =1时NewOpModeBehavior 值生效 ;修改HSC溢出后的行为,继续计数或停止计数