回复:两线制传感器接模拟量模块的问题

zhangli0

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    17163
  • 精华

    64
  • 被关注

    894

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-10-15 23:12:34

1楼

首先你要知道的是:两线制,四线制都是针对现场仪表来说的,对于plc的ai模块的电流,需要ai通道供电的就是两线制,否则就是四线制。

你说信号不稳定,那么你要先确定是传感器问题,还是ai通道的问题,需要是信号的问题,要解决传感器。如果是信号测量不准,那是有共模电压造成的,可以通过将ai的负端和ai模块的电源短接的方式消除共模电压。