恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-10-16 10:34:11
1楼
问题1:红点是从逼近速度开始减速到回原点速度(参考速度)的起始点,绿点应该是MC_HOME的Done位置位的点,最后停的位置是原点边沿,不是这两个点
问题2:起始位置偏移量与参考点位置(“MC_Home”.position)不是一个点,前者是原点的偏移量,后者是回到原点后,将原点位置赋的值
问题3:其实就是停止轴,暂停轴从字面意思会让人歧义,觉得有暂停就有继续运行,其实没有,所以就是停止轴
问题4:您说的是MC_MoveVelocity吧,current为1是保持当前速度,不管当前设定速度和方向
问题5:是的
问题6:对应驱动器的P2000参数,PLC经过计算,对驱动器给定速度,速度值0-4000H对应0-P2000的参考速度
问题7:指的是编码器一个脉冲再继续细分,例如10位,则再细分2的10次幂=1024,可以提高精度,不过通常启动自动传送功能不用去关心该值,想具体了解可以咨询驱动部门
问题8:就是说低于该值,随动误差是固定值,高于该值,随动误差是线性增加
问题9:通常闭环控制需要有编码器闭环反馈,如果此时编码器拆了,又想手动移动轴,可以将该点变为false,这样轴就变为开环了,可以不理会有没有编码器的反馈也可以移动了
问题10:简单说就是个PID的算法,根据位置设定值和位置反馈值,计算出速度设定值
问题11:简单的说就是当编码器有问题时,可以将startmode设置为0,然后配合问题9,将轴启动
问题12:坐标系?S7-1200就只能设定原点,一维坐标
请填写推广理由: