2楼
首先你要知道的是:两线制,四线制都是针对现场仪表来说的,对于plc的ai模块的电流,需要ai通道供电的就是两线制,否则就是四线制。
你说信号不稳定,那么你要先确定是传感器问题,还是ai通道的问题,需要是信号的问题,要解决传感器。如果是信号测量不准,那是有共模电压造成的,可以通过将ai的负端和ai模块的电源短接的方式消除共模电压。
请问你 西门子这个模块 作为 4-20ma输入模块,以4线方式和2线方式 时 其内阻阻值是多少??对于配套的传感器负载方面有什么要求??
根据这个说明书 这个传感器应该是2线制的吧??
我这个量程卡设置D 两线制 选择是对的吧??
按照上图接好 发现 采集数据 不稳定 是不是你说的共模电压影响的,要把3和20短接 另外模块上还有10 11 那是干啥用的啊?
另外 下面这种接法 可否把传感器作为4线方式接入模块??按照接入 测试好像也不稳定
另外 停电情况下,量程卡分别选择C 和D ,2 3 电阻 分别是25欧姆和6兆欧姆,这正常吗??