恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-10-16 22:07:17
7楼
更正楼主的几个说法:
1:FW2.5是支持断点调试的,这还是FW2.5的重要特性之一呢,看这里:
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/en/view/109753989
2:Trace功能需要安装了博途的笔记本一直在线?
非也,设置了触发条件后,就可以把笔记本拿走了,触发记录后,可以通过安装了博途的笔记本,或者是WebServer(没错!这也是支持的),查看Trace记录。
3:IBA读取西门子PLC的数据主要是通过以下2种协议,S7协议和PROFINET协议,后者更快,但需要在PC机上使用支持PN通信的以太网卡。比如CP1616.
4:IBA和PLC Trace功能定位不同,IBA是专业的数据记录和分析软件,可以实现7*24小时不间断的数据分析,并带数据库,支持二次开发,支持与视频信号集成等等,这些都是Trace不具备的;
而CPU自带的Trace实现的仅是短期的数据记录,触发后,记录完毕就停止了。
5:IBA的价格非常贵,方案不同,价格不同,监视的点数不同也不一样,系统还有很多软件包可选,软件都需要授权。
不一定需要硬件哟哟,现在可以用x-plorer不需要硬件,再说原来也不需要。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主