恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-10-16 22:13:44
8楼
更正楼主的几个说法:
1:FW2.5是支持断点调试的,这还是FW2.5的重要特性之一呢,看这里:
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/en/view/109753989
2:Trace功能需要安装了博途的笔记本一直在线?
非也,设置了触发条件后,就可以把笔记本拿走了,触发记录后,可以通过安装了博途的笔记本,或者是WebServer(没错!这也是支持的),查看Trace记录。
3:IBA读取西门子PLC的数据主要是通过以下2种协议,S7协议和PROFINET协议,后者更快,但需要在PC机上使用支持PN通信的以太网卡。比如CP1616.
4:IBA和PLC Trace功能定位不同,IBA是专业的数据记录和分析软件,可以实现7*24小时不间断的数据分析,并带数据库,支持二次开发,支持与视频信号集成等等,这些都是Trace不具备的;
而CPU自带的Trace实现的仅是短期的数据记录,触发后,记录完毕就停止了。
5:IBA的价格非常贵,方案不同,价格不同,监视的点数不同也不一样,系统还有很多软件包可选,软件都需要授权。
FW最新版是2.5.2,支持断点但是不支持S7-300 S7-400那样的单步跟踪,单步跟踪是调试部分程序必须方式。
在我帖子里也说了,可以把数据存在卡里,设置激活条件,但是存储受限于MMC卡大小,且不能写太多次,否则卡废了。
谢谢其他信息。