4楼
你确定你的线接对了吗?你把万用表串到回路里测过电流了吗?
这个模块本身不能对外供电,所以不能直接二线制变送器,盖板上的示意图也不是针对二线制的。
一般会出现错误的是变送器正反错了,还有就是没构成回路
拿CH1来说,应该是电源负接10,电源正接变送器正,变送器负接7