展开查看
以下是引用ligp99在2018-10-16 20:29:58的发言 >10楼:
2个流量计
以下是引用shine在2018-09-29 16:19:44的发言 >:脉冲计数最适合做累...
和几个流量计没有关系,一个会做了,其他的都一样。
做2个变量,一个Total,脉冲累计,一个Total1,上一次的Total,
然后做一个定时中断,周期是T(单位为秒)
在定时中断中
瞬时流量 = (T - T1)/ T * 脉冲当量 * 3600 //如果流量的时间单位是小时的话
然后 T1 = T
累计量 = T * 脉冲当量