回复:840d sl第四通道轴出现轮廓报警时如何不影响第一和第二通道的轴正常工作

沈拙言

  • 帖子

    19
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2018-10-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-10-17 13:28:21

8楼

展开查看
以下是引用老学童在2018-10-17 12:22:38的发言 >7楼

楼主一直纠结于方式组能解决问题,不知楼主是否已经通过增加方式组解决了问题?还是仅仅是想知道为什么?

个人觉得问题不在于方式组,而是PLC的安全控制中是否关联不同通道的安全信号,比如,一条生产线上有4台设备(4个通道),PLC既可以设计为如果一台设备有问题,其它设备必须停止,当然也可以分别对待,与方式组没有必然联系。


不是纠结于方式组解决问题,是因为以前做过用双方式组的形式的设备,是可以达到这样的效果的。而是纠结于不增加方式组,怎么去解决达到这个效果。检查那批早期的840D的床子就是这样的,所以就很纠结了,该怎么去做,完全没方向。。。。

关于PLC程序这块也两边进行对比检查过,通道和轴编程控制重点对比,可能水平不够,还是没什么方向。。。。。迷茫