以下是引用zhangli0在2018-10-16 22:36:30的发言 >3楼

1、你的评论的问题完全可以,只要回路串联电源,对于传感器来说是两线制,对于ai来说就是四线制的。

二楼问题:

1、只要你的信号是恒流源的,内阻大小没关系

2、是的

3、10和11,ai通道的前后两部分信号使用的可能是不同的电源,存在共模电压的可能10和11就是构成等电势,消除共模电压的。

4、最后一个图是四线制的,需要按照前面说的消除共模电压。

5、正常的。你用电阻档测没有电压的输出,当然阻值很大了。

以下是引用正规军在2018-10-16 20:06:35的发言 >:请问你  西门子这个...

引用详细内容:

请问你  西门子这个模块 作为 4-20ma输入模块,以4线方式和2线方式 时  其内阻阻值是多少??对于配套的传感器负载方面有什么要求??


根据这个说明书  这个传感器应该是2线制的吧??


我这个量程卡设置D 两线制 选择是对的吧??



按照上图接好 发现  采集数据 不稳定 是不是你说的共模电压影响的,要把3和20短接 另外模块上还有10 11 那是干啥用的啊?


另外  下面这种接法 可否把传感器作为4线方式接入模块??按照接入 测试好像也不稳定

另外 停电情况下,量程卡分别选择C 和D  ,2 3 电阻 分别是25欧姆和6兆欧姆,这正常吗??



我感觉  恒流源 对负载电阻  应该是有要求的吧,电阻特别大比如达到很大甚至断开的情况下  怎么可能还会有电流?

我这个模块只接一个传感器   应该不会有共模电压吧,但是不管用2线还是4线   采集到的数据总是不稳定,电流一会几毫安,一会十几毫安。

问题还是没用解决。