回复:两线制传感器接模拟量模块的问题

正规军

  • 帖子

    176
  • 精华

    0
  • 被关注

    17

论坛等级:侠客

注册时间:2004-03-01

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2018-10-17 14:42:35

5楼

下面网上 查到的   有道理吗?


西门子SM331怎么和四线制的扭矩传感器连接?求大神赐教!

推荐内容

西门子SM331怎么和四线制的扭矩传感器连接?求大神赐教!

最佳答案由提问者推荐

匿名用户

传感器型号:

    1、两线制(本身需要供给24vDC电源的,输出信号为4-20MA,电流)即+接24vdc,负输出4-20mA电流。

    2、四线制(有自己的供电电源,一般是220vac ,信号线输出+为4-20ma正,-为4-20ma负。  PLC:

    (以2正、3负为例)

    1、两线制时正极2输出24VDC电压,3接收电流),所以遇到两线制传感器时,一种接法是2接传感器正,3接传感器负;跳线为两线制电流信号。二种接法是2悬空,3接传感器的负,同时传感器正要接柜内24vdc;跳线为两线制电流信号。  (以2正、3负为例)

    2、四线制时正极2是接收电流,3是负极。(四线制好处是传感器负极信号与柜内M为不同电平时不会影响精度很大,因为是传感器本身电流的回路)遇到四线制传感器时,一种方法是2接传感器正,3接传感器负,plc跳线为4线制电流。

    (以2正、3负为例)

    3、四线制传感器与plc两线制跳线接法:信号线负与柜内M线相连。将传感器正与plc的3相连,2悬空,跳线为两线制电流。

    (以2正、3负为例)4、电压信号:2接传感器正,3接传感器负,plc跳线为电压信号。

    首先判断你的模拟量输入模块是否支持二线制接法(例如SM331-定贷号为6ES7 331-7KF02-0AB0是支持二线制的,其他型号模块一般只支持四线制接法。  

    1、若你的模块支持二线制

    模块有直接给两线制传感器供电的功能,接两线制电流信号只需把量程卡选择D方向 , 在硬件配置中选择2DMU,以第一个通道为例,传感器的正端接模板2端子(M0+),负端接模板3端子(M0-)即可。 此时模板对变送器供电。

    2、若你的模块不支持二线制接法,你需要将你的二线制仪表(流量计),串入电源改为四线制接法,接到模拟量输入模块。具体方法如下:

    硬件组态和量程卡都设定为四线制传感器:具体接法:24v电源(一般都是24VDC,也有12VDC的,以你仪表为准) 的正端接传感器的正端,传感器的负端接模板的正端M+,模板的负端M-接24V 负端。有的2线制仪表这个两根线分别标的是“24VDC”和“信号”

    那用电源24V+--------“24VDC”,模拟量输入模块的M+--------“信号”,模拟量输入模块的M—端接电源0V


2016-04-10

1

1


推荐内容

扭矩传感器trs600扭矩传感器tecsis扭矩传感器tq660扭矩传感器扭矩传感器 hbm tb04zdn-4扭矩传感器hk-711扭矩传感器2210d 扭矩传感器

相关搜索

相关设备


扭力传感器

贴应变计来测量

拉压力传感器

又叫电阻应变式传感器

倾角传感器

用于系统的水平测量

扭矩测试仪

一种质量控制设备

西门子plc

PLC的巨头

自动化机械

销售的高科技公司

abb变频器

完美匹配风机水泵应用

电机转矩

电机转动力量的大小

请教西门子SM331模入块使用问题!

搜狗问问答 220

正在加载...

西门子产品学习交流!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54778条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。