回复:S120 CU310 DP 模拟量如何实现速度 转矩切换

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36725
  • 精华

    451
  • 被关注

    1451

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-10-17 17:19:05

1楼

你是想用P1501 = 0/1来切换转速和转矩控制嘛?如果是,用开关量(比如722.1)连接到P1501参数就可以了,速度给定用模拟量1输入,扭矩给定如果也是模拟量1的话,就需要把主给定连接到两个地方,一个是P1070,另外一个是P1503。