回复:S120 CU310 DP 模拟量如何实现速度 转矩切换

tzhgg

  • 帖子

    102
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游侠

注册时间:2010-05-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-10-18 07:47:49

2楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2018-10-17 17:19:05的发言 >1楼

你是想用P1501 = 0/1来切换转速和转矩控制嘛?如果是,用开关量(比如722.1)连接到P1501参数就可以了,速度给定用模拟量1输入,扭矩给定如果也是模拟量1的话,就需要把主给定连接到两个地方,一个是P1070,另外一个是P1503。


你这么问,感觉学的太累了。好像自学能力等于0似的。

今年8月份接触S120变频器,从来没有使用过转矩控制,开始用BOP面板调试,现在找了一个笔记本学习调试。和你这个多少年经验的高手没法比,,请多指教吧。