以下是引用辛巴001在2018-09-24 16:17:04的发言 >24楼

看来西门子报的并不准确。F025,026,027,我们也经常报,经常更换IGBT,但究竟是互感器有问题,还是IGBT有问题,如何辨别?有一次是互感器坏了。还有如何测测量互感器的好坏,西门子的测试盒好像能测量互感器,但我们没有,用万用表测量阻值吗?

说的有同感啊,有可能是硅,有可能是传感器,还有可能是CUVC板子的,还有可能是背面的触发回路的。

一般遇到了先看看CUVC是否有问题,简单的拿一个备品上机试一下就知道了,还有就是用万用表测量电阻了。停电后输出三相之间,相对地之间,输入直流侧,输入和输出之间。

测试盒用过,但感觉没有想象的那么管用,热态和冷态的数值都是不一样的。需要的是经验的积累和对故障的判断能力。