以下是引用YiMoon在2018-07-11 23:11:49的发言 >23楼

拆下来的板子,元器件都是编号的,螺丝都是按照大小,长短分开放的。还好SIEMENS的螺丝种类不是很多

以下是引用阿炜在2018-07-11 22:34:04的发言 >22楼:可能吧,报F027结果...

引用22楼详细内容:

可能吧,报F027结果发现B相的有问题,这种没有见过。头一次碰到,但是我相信西门子的东西还是不错的,你三相全拆,12个IGBT,人多手杂,会不会搞混了呢?正常情况下,报那相拆那相,一般不会错的。可能你是对的吧!!之前用西门子的测试盒做检查,觉的不可靠,这种情况是有的。

以下是引用YiMoon在2018-07-10 17:05:34的发言 >21楼:报的F027,但实际...

引用21楼详细内容:

报的F027,但实际是B相的IGBT出问题了,像这次故障,如果按照着手册来处理,那就被“坑”了,与其一次一次的停,还不如停一次彻底解决(停一次1分钟和1天的损失是一样的,但停的次数多了就损失大多了)。

以下是引用阿炜在2018-07-10 11:00:17的发言 >20楼:报F027故障,只是...

引用20楼详细内容:

报F027故障,只是说明C相有故障,楼主的生产压力看来不大,一停就是8小时,如果生产领导催着生产,我看你还有这种不紧不慢三相拆不。拆这种柜子是不好拆,尤其上面的A相,B相,C相是最好拆的,处理过程没有问题,就是觉的处理时间过长。我们正常情况下,更换一相IGBT就是两小时左右,从拆到安装试车。C相就更快了。因为不怕螺丝钉掉下去,空间相对也大些。

处理故障和维修是两回事的,感觉你这是在维修,而不是处理故障。在机设备故障后以尽快恢复正常为主,用5个小时去处理故障有些不划算的。我宁肯花两个多小时整体拆下来换上备品好的,也不愿在机去处理这类故障的。5个小时的产量那可能比一台变频器的价钱多的多了吧。