回复:你变单元报F008直流母线电压过低

aa13123

  • 帖子

    4593
  • 精华

    26
  • 被关注

    135

论坛等级:至圣

注册时间:2008-10-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-10-19 19:16:50

9楼

展开查看
以下是引用锋言锋语在2018-09-26 09:46:49的发言 >4楼

昨天发现整流单元的P075和P070不符, 偏小。重传了参数。

以下是引用kdrjl在2018-09-20 15:23:35的发言 >:整流回馈单元在调试...

引用详细内容:

整流回馈单元在调试时已经做了优化与辨识,最好不要改参数了。报母线电压低,要看是真的低了,还是假的?所谓假就是实际的母线电压不低,而检测回路有问题导至的误报。


真的直流母线电压低,那有两个问题,第一,电网供电能力不足;导致的电网电压低(不稳定),第二,负载太重了,把直流母线电压拽低了。这种可能也有的。轧机的压下量不合适,或者轧件温度低(热轧)?

这种情况运行多长时间了,怎么才发现,是自动变化的,还是有人改动了呢。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MasterDrives

共有5852条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。