回复:电流信号远距离传输

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23698
  • 精华

    914
  • 被关注

    1286

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-10-19 21:42:00

8楼

这个距离和你选用减径,应该没问题。

主要是校核一下:

1、当最大20mA时,输入阻抗+线路阻抗(来回都算)X 20mA 全部压降不能超过 信号源的80%电压。

2、如果两边信号地相连时,线路阻抗X20mA的电压,不能超过设备输入端允许的共模电压。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?