回复:S120大家来比比,看谁项目里面变频器电缆用得最长

北雪雪纷飞

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6257
  • 精华

    279
  • 被关注

    551

论坛等级:至圣

注册时间:2010-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-10-20 16:57:57

14楼

展开查看
以下是引用Zane在2018-03-10 13:47:55的发言 >12楼

对电机的功率有要求,功率太小不适合长场电缆,也不能使用输出电抗器;

长电缆不适合用屏蔽电缆;

长电缆要求增加变频器的功率

长电缆对线径有要求,减低线阻,减少电缆发热,但又不能太大,端子不好接;

电缆的成本不低,尤其是长电缆大功率;


因此,非特殊情况,尽量避免长电缆设计。

Z版,我记得有本资料说明,用输出电抗器增加使用距离的,超长距离的70系列两台输出电抗器串联使用,


因为电抗器可以降低容性充放电流啊,

Thank you for the support.