因为楼主把一个旧帖顶起来了,有幸让我又看了一遍此楼的讨论。


变频器与电机长距离电缆的安装布线原则,西门子官方发布的文档规定是很明确的。其实,去看看变频器使用手册中,安装布线的章节,应该是很清楚的了。但阅读本楼的讨论,我还是很感慨的。


12楼的发言,A-B-C-D-E再加上结论。不由让我眼前一亮。哇塞,这种表述,完全是把官方发布的相关长电缆安装布线准则变成了自己的理解,概括的描述。


我理解变频器与电机之间长电缆的安装布线关键有二:


其一,变频器与电机距离超过规定的长度,要考虑变频器和电机的降容使用;


其二,变频器与电机距离超过规定的长度,不能采用屏蔽电缆。


满足上述条件,变频器与电机的安装距离,爱多远就多远,其电缆爱多长就多长呗。有钱任性,就是成本问题。


有关变频器输出电抗器可以增加电缆长度的说法,无非就是解决变频器的输出电压正弦波平滑问题,可以减小线路的dv/dt线损。如果输出电抗器已经把输出电压波形整成正弦波了,再加多少串联也没作用了。所以,长线传输主要是考虑降容问题。


对于长线传输为什么要使用非屏蔽电缆?我认为主要是长线线路如果用屏蔽电缆会产生涡流,导致故障。


个见。仅供参考。