发布于 2018-10-20 22:02:11

3楼

  1. 遇到貌似是DI,DB寄存器问题,可能和STL运行在虚拟环境中有关。

比如在300中,有以下代码

OPN DI100

A DIX0.0

OPN DB200

=DBX0.0

UC FB100

OPN DB200

A Dix10.0

=DBX10.0

以上代码在300没有问题,在1500里 UC调用FB是不允许的

另外,最后,2句 好必须改成

OPN DI100

A DIX10.0

=DBX10.0

原则上,没有指令 对DI寄存器 进行了,操作,不需要再次打开DI100

2.语法控制更严格,比如以前允许以UC方式打开FB的,编程不被允许。

3.有些 系统功能块,在1500中需要用新的指令来代替。