遇到貌似是DI,DB寄存器问题,可能和STL运行在虚拟环境中有关。
比如在300中,有以下代码
OPN DI100
A DIX0.0
OPN DB200
=DBX0.0
UC FB100
OPN DB200
A Dix10.0
=DBX10.0
以上代码在300没有问题,在1500里 UC调用FB是不允许的
另外,最后,2句 好必须改成
OPN DI100
A DIX10.0
=DBX10.0
原则上,没有指令 对DI寄存器 进行了,操作,不需要再次打开DI100
2.语法控制更严格,比如以前允许以UC方式打开FB的,编程不被允许。
3.有些 系统功能块,在1500中需要用新的指令来代替。