各位,晚上好!
明天又到工作日了,想起上周未处理好的一个故障就烦心,上来发个求助帖请教!
记得单位买进口机床的时候,卖床子的老外就说中国的电压不稳,需要稳压电源装置。好像记得是380V±5%吧!
我在论坛里发过个贴请教的是我这机床为什么跳直流电源空开的的故障,我弄到最后换了380V电源接进来大空开后面的,一组串联的滤波器,好了有两三个月,又开始跳空开了!!!
单位好几台这样子的进口机床,分三年进来的,就两台跳,一台是最后一批次,一台是第二批进来的,其他几台没有这个故障。
老外没给我们配稳压电源装置,是我们自己买的。此外,老外电柜电源进来后,一路走我上面说的滤波器后是给机床控制电源用,主要是24V电的。一路过一个电抗器后接611D的那一套。
出问题的是过滤波器的这一路,机床的各个24V支路都查过了,以前是重点怀疑我们自己给机床的电的问题。确实稳压电源装置看样子就不是好货,进电电缆也不知道哪里来的破玩意,不是塑料外皮绝缘是橡胶的。电压也过高,上周六在单位看见机床的电压保护继电器显示电压420V。
真拿这个故障没辙了,进口机床对进电源要求高,可我别的同型号机床也没这毛病呀?