从MM4变频器的功能框图看,V/F方式不是真正的电流闭环,没有电流PI调节器,只是可以P640设定一个最大电流限制的阀值,如果电流到达阀值将激活P1340降低输出电流。如果升速时间过短,负载惯量过大,电流将会到达阀值,使变频器自动降低电流,当降低的电流低于阀值时P1340被关闭,电流又会升高并到达阀值P1340又被激活,变频器又开始降电流,观察电机就会看的运行是脉动状态,如何升速时间合适,在启动的整个过程中电流始终无法达到阀值,这种现象脉动就自然消失了。