回复:西门子s7-300 CPU 报警 亮SF灯,设备运转正常

拾起

  • 帖子

    332
  • 精华

    6
  • 被关注

    52

论坛等级:奇侠

注册时间:2010-08-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-10-22 17:30:53

1楼

因为访问不到地址,所以报SF,因为装载了OB122,所以PLC没有STOP。

用仿真查一查,可以直接定位程序段。

以下链接仅供参考

http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post_elite.aspx?b_id=80&b_sid=15&a_id=1339680


仰望星空,脚踏实地