证据?你不是贴出来了么?
在全部程序中有效 -这不就是全局变量的定义么?
引用34楼详细内容:
在没有查阅资料之前,我也认为是全局变量,以至于投票也是投的全局变量,万斑问的是:FB内的static静态变量是全局变量吗?从SIEMENS资料上看就是局部变量。
如果非要说是全局变量,拿证据来
引用31楼详细内容:
那全局变量是什么?
全局变量不就是在全部程序中有效么?
引用30楼详细内容:
静态变量虽然可以全局使用,但本质上还是局部变量
引用29楼详细内容:
曾经也试过用接口 inout 传送配方、参数。方法是 建立数组DB,固定其数组0 与 FB 交换数据。这时,每次调用,数组0的数据总是最新的。HMI 也与数组0打交道。需要的时候,保存到原来的数组 n 中。
尽管这样也行,但是要在外部做 确认与取消。数组的类型 有时还得做成UTD,反而觉得更麻烦。
后来发现,西门子提供的许多 FB功能块,只把常用的(每次调用都要使用的)做在接口上,不常用的、设置类型的,放在背景DB的静态变量中。再后来发现,西门子提供的封装功能块FB接口越来越简单,像原来放在接口上的IP地址呀,端口呀,PID的参数呀,都“收”到其背景DB的静态变量中了。
另外,像驱动的 Drive 功能块,常用的都是控制字、状态字,好多都是位操作。接口使用位Bool。当我使用8/8PZD时,这功能块接口成什么样了?对于那些简单应用来说(启动、停止、速度给定)烦不烦呀。
(尽管可以使用默认参数)
所以这种功能块,还是仅将常用的做成位Bool,其他的也只是传送字。你还得外部将它们分解成位。
甚至有些功能块的诊断状态,还得从其背景数据块中取得。
在全部程序中有效:指的是下面的PII/PIQ。。。等
静态变量是归入局部变量中 的
左侧是全局变量,右侧是局部变量
所以,我的意思是:静态变量在定义上是归入局部变量的,但它可以全局使用。