回复:请教一下,CU320-2PN里的commissioning interfaces里的IP地址设置的问题

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23138
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-10-22 21:46:10

3楼

展开查看
以下是引用xf123456在2018-10-22 21:25:51的发言 >2楼

谢谢,那点开online access point后面的change按钮后,里面Access point used里有S7ONLINE(网卡)和DEVICE(USB.S7USB.1)这2个选项,请问都是什么情况下用的啊

以下是引用yming在2018-10-22 16:32:32的发言 >1楼:是的,一共两个端口...

引用1楼详细内容:

是的,一共两个端口。

X150是PN端口,它可以支持到 PN 的RT和IRT通讯。

而X127只是个以太网端口,它是用于调试的。且应该处于另外的一个局域网中。

意思就是其 IP地址可以完全不相同与X150的配置,而将它接入 OA(办公自动化,包括上位机)局域网中。这样就不会影响 PN IRT的网络带宽了。


哦。这是不同的连接方式。你从图上就能看得出来。

1种是通过PN/DP网络连接(甚至可以通过USS485连接)。就是你作为一个PC/PG(Drive ES)工程师站来连接。

还有一种就是直接连接驱动。至于用那种方式连接,是可以从PC的控制面板中的 PC/PG Settings 选的。

你当前准备用USB电缆,就在那里选 USB电缆,要用网卡,就选插网线的网卡。我用无线连接,就选PC系统的WiFi端口。