1楼

第2条,划横线的报警是指报警的时间戳是不正确的,报警虽然来了,但是时间有可能不对,一般是wincc关闭后,下位机采集到的报警,等wincc激活后,下位机把这些报警又推送到wincc上,但是时间不能保证,所以划横线。

第1条你理解应该是对的,但是也要解决这些报警,比如你的cp1623时间同步不好使,就得等检修时处理一下,os句柄数量过多的报警可以暂时通过重启电脑解决,要是还报这个,就得检查项目里的脚本是否过多的调用windows系统句柄。

第3条,跟你的理解差不多