恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-10-23 14:59:24
3楼
看看压降,看看正常的时候触发角?你的触发角限制是多少?是否是网压降低或者变压器容量不够引起压降,导致其中一台触发角顶角,导致速降,致电流上不去,应该会报A031。从上位机上把触发角和电压实际值做个监控,一目了然。
精华帖版主置评:有理有据有诊断方案~by 老兵