以下是引用芳季在2018-10-23 11:15:25的发言 >8楼

我做的试验一切正常。

就仅仅是初始的时候不写任何值到smb然后他默认按1毫秒走。

我算你一边写一边通电,整个过程不要半小时吧?

你回来在说。我天天都等你……

淡定。淡定

我那天碰到的时可以连接事件号10和事件号11  但是按照官方的定义连接后,PID向导创建的PID无法正常运行,只有将SMB34或者SMB35事件号更改为11后,PID可以正常运行

有没有可能时因为我使用的是WIN10系统,软件V2.3引起的问题