延时断开定时器。en断开后经过PT时间后断开。其实那个上升沿也是多余的。
M0.0接通,给VW0清零,5s后,在T32的下降沿,读取VW0的值,传递到VW2,记录这5s的计数值。
如果设置SMB34=100,连接中断事件11到int0,那么VW2的值应该是50,实际上,VW2的值是5000左右,测试几次,在5001和5002之间跳动,这个应该是中断和主程序异步造成的误差,而且修改SMB34,不影响VW2的值。说明int0实际上是按1ms周期被调用的,smb35=0,你在5楼说了,实际按1ms执行
哦不好意思,就少看了那么的一个字。我糊涂了。
明白了。