发布于 2003-04-05 18:10:04
0楼
没有单独16输出的模块,120个输出需要7个16DI/16DO的EM223,加上CPU224上的10个输出,共计10+7*16=122,能满足要求,但同时7*16=112个DI浪费掉了。
电流容量计算:
EM223的+5V电源从总线上获取,CPU224的+5V供电能力为660mA,CPU226的+5V供电能力为1000mA。
16DI/16DO Relay模块每块需+5V 150mA,660mA/150mA=4.4,1000mA/150=6.6。
因为总线供电能力无法通过外部方法增加,所以CPU224不合适,CPU226勉强可以。
+24V供电能力可作同样计算,或者EM223的+24V全部由一外+24V电源供给。