问题1:RS485中继器是用来使得485网络扩展更多站点,隔离不同网段。从485规约来讲,一个网段只能最多32个站点,如果需要更多站点,需要使用485中继器,这个485中继器作为2个网段的分割点,在各自网段均相当于1个站点。此外还可以放大信号。对于西门子的RS485中继器,只能用在PROFIBUS DP、MPI、PPI网络,不能用在自由口和MODBUS这种,这种只能选用第三方RS485中继器。
网络连接器不知道您指的什么,是DP接头吗,还是其他?
问题2:双绞线传输最大距离就是手册中说的DP或者自由口的某波特率传输最大距离,例如187.5kbps可以达到1200米,如果使用光纤,那看是什么设备,什么光纤,西门子OLM可以用在DP上。对于自由口,只能找第三方光纤转换设备。
问题3:只是一致性保证4字节,不是一次性传输4字节。DP通讯不需要任何指令,组态即可。
问题4:对于DP和PN,其实组态和使用没什么区别。在PN刚开始没推广开的时候,西门子都是DP主推,可以看到S7-300、S7-400基本都标配DP接口,PN接口只有后期出的CPU才有,而到了S7-1200、S7-1500除了S7-1500的最高端标配DP接口以外,就只剩下PN接口,也可以看出这么一个趋势。PN接口具有拓扑方便,传输数据量大,传输速度快,抗干扰能力强,可以连接无线设备,可以同时使用TCP等通讯协议,可以直接接入互联网、办公网络,等等优点。
建议除非确实有第三方DP从站,或者和既有老项目通讯,或者合同要求,或是通讯距离长但又不希望使用光纤,一般建议都使用PN网络。
问题5:那需要看消息结束条件。消息是包含这5个字符序列。
问题6:首先两边可以是不同模块,可以是西门子与第三方,但是波特率、奇偶校验、停止位这些得相同。开始结束条件这是双方约定好的,只需要发送方这么发,接收方这么组态就可以收的到。
问题7:清除的不是引脚BUFFER的缓冲区,另有缓冲区的,在还没启动接收EN_R时,数据会先收到缓冲区,一旦启动EN_R,就会从缓冲区往BUFFER中移动。