问题1:所谓地址0,是主站待访问的地址处填写0,就可以对所有从站进行写操作。也就是说0是针对主站要访问的地址(广播),没有哪个从站地址是0。


问题2:点对点指网络中就两个设备,多点主站指网络中一主多从,为主站选择该项,多点从站指网络中一主多从,为从站选择该项。RS232和RS485没有这种说法。具体可以参考S7-1200系统手册P1257-P1260。

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/en/view/109759862/zh


问题3:基于以太网的TCP、Iso_on_TCP、UDP、modbus TCP、Profinet IO用以太网电缆。Profibus DP通讯使用紫皮DP线。Modbus RTU、USS、自由口使用一般的屏蔽双绞线即可。S7和HMI通讯取决于基于以太网还是DP,当然HMI也可以使用Modbus。


适用场合看需要,一般西门子设备之间能用以太网,尽量以太网,能用Profinet IO就用Profinet IO,不然就用S7,和第三方取决于第三方是什么通讯协议,也是尽量以太网。


问题4,EN是是否调用该块,REQ是在该块EN接通的基础上触发块内部某些功能。