回复:MM440 恒压供水PID控制问题

lizi5802

  • 帖子

    193
  • 精华

    0
  • 被关注

    14

论坛等级:侠客

注册时间:2011-04-01

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-10-25 20:43:36

7楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2018-10-25 13:55:35的发言 >5楼

第一个问题,应该关掉,自整定一次即可,没必要此次激活。


第二个问题,没看懂,什么叫动作延时?你指的是什么动作?PID运算不是实时的吗?动作延时是什么意思?

你好版主,我所说的动作延时,是指当系统接到运行指令后,变频器频率从0长到设定的最低频率,但这时输出频率就停在这个频率上不变化了,有时要几十秒或过几分钟后频率才开始变化,这个等待的时间是哪个参数决定的呢?

2、我在开始提到的在PID调节过程中,如果频率接近50HZ,这时将水泵的排水阀门开到最大,让出不管道中的压力突然降低,这时变频的频率有一个上升的变化后立即降到最低频率,请问这个现象可能是什么原因引起的,我看手册中写到达到PID的上限或下限会出现报警并降频,我这个现象有可能是这种情况吗?但我查R0947里面全是0,没有其它的

评论