回复:802d sl机床不能实时模拟

菲戈

  • 帖子

    5874
  • 精华

    61
  • 被关注

    642

论坛等级:至圣

注册时间:2009-01-22

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-10-26 13:33:48

6楼

展开查看
以下是引用kegebo在2018-10-26 10:55:15的发言 >5楼

先按(程序控制),再按(程序测试),再按(空运行进给),再按(实时模拟),再按(循环启动)时,出现缺少读入使能。

看看PLC信号DB3200.DBX6.1

欢迎交流,QQ:2301013064 邮箱:feige6@139.com
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINUMERIK

共有25806条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。